หัวข้อ: แอร์ประกอบ 40000 btu มีอาการหยดน้ำขึ้นรอบๆคอมเพรสเซอร์ มีรูปภาพประกอปครับ เริ่มหัวข้อโดย: ชัชวาล(ยโสธร) ที่ ธันวาคม 23, 2017, 05:57:11 pm สวัสดี ครับ คือผมมีแอร์ ประกอบ 40000ิ btu อาการ์คือเปิดเครื่องได้ทำงานปกติ แต่เดินเครื่องไปซักพักแอร์จะดับ ตัวเบรกเกอร์แอร์จะดีดลงและร้อนมาก เปิดดูคอยร้อน ดูที่ตัวคอมเพรสเซอร์จะมีหยดน้ำเกาะรอบๆ และมีหยดน้ำถึงในขั่วจ่ายไฟเลย และเป็นสนิมด้วยเบื้องต้นผมเปลี่ยนสายจ่ายไฟของคอมเพรสเซอร์แล้วแต่อาการยังเหมือนเดิมรบกวนเพื่อนสมาชิกแนะนําด้วยครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ประกอบ 40000 btu มีอาการหยดน้ำขึ้นรอบๆคอมเพรสเซอร์ มีรูปภาพประกอปครับ เริ่มหัวข้อโดย: พิพัฒน์(ลพบุรี) ที่ ธันวาคม 23, 2017, 08:57:28 pm ท่านชัชวาล(ยโสธร)
อันดับแรกอยากให้เอาเครื่องมือวัดมาตรวจสอบอุปกรณ์เป็นอันดับแรกก่อนเลยครับ เฃ่นกระแส แรงดันน้ำยา ฃ่วงที่เดินเครื่อง ไม่แน่ใจว่าความยาวท่อกี่เมตรครับ หัวข้อ: Re: แอร์ประกอบ 40000 btu มีอาการหยดน้ำขึ้นรอบๆคอมเพรสเซอร์ มีรูปภาพประกอปครับ เริ่มหัวข้อโดย: ชัชวาล(ยโสธร) ที่ ธันวาคม 24, 2017, 10:49:32 am สวัสดีครับ อาจาร์ย วัดกระแส ได้ 16.77 ส่วนแรงดันน้ำยาอยู่ที่ 65-68 ครับ ความยาวท่อประมาณ 3-3.5เมตรครับ
|