หัวข้อ: แอร์ samsung Double Protect Health Care อาการปิดเครื่องแล้วแต่คอล์ยร้อนยังทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ มกราคม 15, 2017, 10:07:09 am ขอความช่วยเหลือหน่ยครับ อาการปิดเครื่องแล้วแต่คอล์ยร้อนยังทำงาน
หัวข้อ: Re: แอร์ samsung Double Protect Health Care อาการปิดเครื่องแล้วแต่คอล์ยร้อนยังทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ มกราคม 15, 2017, 10:29:04 am ตอบ ให้บอกรุ่น ด้วย
1. MAXNATIC เสีย กรณีนี้ มีไฟส่งไปที่คอมฯ แต่ ไม่ทำงาน 2.เซ็นเซอร์เสีย กรณีนี้ ไฟสัญาณ จะไม่ส่งไปที่ตัวคอมฯ หัวข้อ: Re: แอร์ samsung Double Protect Health Care อาการปิดเครื่องแล้วแต่คอล์ยร้อนยังทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ มกราคม 15, 2017, 11:23:41 am ตอนนี้หายเเล้วครับ ปิดแบคเกอร์ทิ้งใว้ ให้น้ำแข็งคอยเย็นละลายหมดแล้วเปิดใหม่เครื่องทำงานปกติเเล้วครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ samsung Double Protect Health Care อาการปิดเครื่องแล้วแต่คอล์ยร้อนยังทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: บุญธรรม(ประโคนชัย/บุรีรัมย์) ที่ พฤษภาคม 10, 2017, 04:32:43 pm แจ้งสาเหตุเสียรีเลย์คอลย์ร้อนไม่ตัดจากหน้าคอลเท็ก ติด ตลอด ทำการเปลี่ยนรีเลย์หายเเล้วครับ
หัวข้อ: Re: แอร์ samsung Double Protect Health Care อาการปิดเครื่องแล้วแต่คอล์ยร้อนยังทำงาน เริ่มหัวข้อโดย: สังเวียน(หนองจอก/กรุงเทพฯ) ที่ พฤษภาคม 10, 2017, 07:06:16 pm แจ้งสาเหตุเสียรีเลย์คอลย์ร้อนไม่ตัดจากหน้าคอลเท็ก ติด ตลอด ทำการเปลี่ยนรีเลย์หายเเล้วครับ // หน้าคอนแทคละลายติดกัน ไม่จาก คอมทำงานตลอด เจอบ่อยครับ kak |